Observera

Du läser en tråd som är taggad med Labmaster. Detta är en föråldrad och felkonstruerad apparat som inte ger ren sprit. Om du planerar ett nybygge se till att inte bygga en labmaster. Läs mer i dessa trådar Destillationsteori och teknik och Kolonnbrännartyper

Konvektor effekt

Potstills, essensbrännare och strippers
NorrortsBryggeri
Turbojäsare
Inlägg: 34
Blev medlem: sön jan 29, 2012 17:04

Konvektor effekt

Inlägg av NorrortsBryggeri »

Hur stor kyleffekt har en fläckonvektor per meter ca? Förstår att det handlar om flera olika variabler men om någon har någon som helst matnyttig info så kom gärna med den!

Om ni vill ha en direktare fråga så får ni gärna svara på hur lång konvektor jag behöver för att kyla ned från ett 700-1000w element.
Från byns djupaste hål, hörs ett ständigt skål.
Användarvisningsbild
Andy
Moderator
Inlägg: 1028
Blev medlem: lör aug 23, 2008 11:43

Re: Konvektor effekt

Inlägg av Andy »

Användarvisningsbild
Andy
Moderator
Inlägg: 1028
Blev medlem: lör aug 23, 2008 11:43

Re: Konvektor effekt

Inlägg av Andy »

Skåda ifalll du hittar något intressant i dessa trådar:
http://www.bryggforum.nu/search.php?key ... t=S%C3%B6k
Användarvisningsbild
m8e
Bryggmästare
Inlägg: 449
Blev medlem: tis dec 22, 2009 20:17
Ort: Ume

Re: Konvektor effekt

Inlägg av m8e »

Jag såg 400w/m utan fläkt i någon tråd. Så med bara 700 watt så kan du klara dig med 2 meter. 2.5 meter vid 1000w, kanske 3 meter för att vara på den säkra sidan.